Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

Bonjour. Pouvez-vous s'il vous plaît vérifier mes réponses ? Merci

image.png.9c773a81a6270208c30ff4e58638da3c.png

image.png.57efd1580a9c6777d1c34b686e60ba67.png

image.png.5dfa94ca11313d49b4986c694c133115.png

image.png.98619785135c44feaea1f248c17c53e0.png

 

Mes réponses.

Question 1

image.png.384acc3857b69bd2ab4552263dd689aa.png

 

Question 2 : schéma de puissance

image.png.9977c8a3e1e2a2bab998a89dc2bf5be8.png

 

Question3 : schéma de commande

image.png.5c6de607c5e74373734b0f175383363d.png

 

Question 4 : dimensionnez la puissance nominale du transformateur et de ses protections

image.png.b48f30272bd789f134add0e560ce535e.png

 

Merci

 

image.png

Posté(e)

Bonjour,

En lecture rapide, je ne vois rien de mal fait.

Quelques remarques :

- Le cahier des charges mentionne 4 voyants ... que tu n'as pas représenté sur tes schémas.

- Pour la puissance de maintien, tu as indiqué : Pm = 4 X 6 = 24 VA

D'où vient le 4 ?, pour moi, il n'y a que 3 contacteurs et il ne peut y en avoir que 2 enclenchés simultanément (on n'a évidemment pas le contacteur triangle et le contacteur étoile enclenché ensemble).

 

 

 

 

 

 

Posté(e) (modifié)

Bonsoir Black Jack.

Effectivement, il y a bien 3 contacteurs et non quatre (erreur de ma part).

 

p appel = 0,8 (Pm + Pv + Pa) = 0,8 x (18 + 4 + 70) = 73,6 à cos 0,8 (c'est bien cos 0,79 1 ère page qu'il faut prendre )

puissance nominale est 63 VA ?

Est-ce correcte ? Merci

En ce qui concerne les voyants, vous avez raison. Je ne les ai pas fait figurer sur le schéma. Je ne sais pas où les connecter.

Modifié par maël - missme
  • E-Bahut
Posté(e)

Bonsoir,

Trouvé sur la toile, si ça peut aider.

1818356840_schmaavecvoyants.gif.a92de4968363e6b980325f528fe714bb.gif

N.B. : Le transfo 24 V est alimenté en 400 V au primaire, mais le cahier des charges ne l'interdit pas. De toute façon, l'armoire est supposée alimentée en 3x400 V, donc sans neutre accessible, donc tu ne peux pas faire autrement sauf à rajouter un transfo supplémentaire 400 V / 230 V.

A noter que la remarque de Black Jack à propose de la simultanéité des fermetures des contacteurs s'applique aussi aux voyants, mais là, vu le 1 VA de chaque, on pouvait l'ignorer. C'est plus pour le principe...

Posté(e)

Bonjour,

Une alternative pour la connexion des voyants.

Comme leur tension nominale est la même que celle des contacteurs (24 V) ...

Les voyants (H2, H3 et H4) peuvent être câblés en parallèle sur les bobines de relais (KM1, KM2, KM3)

Cela revient fonctionnellement au même et cela diminue un rien le câblage (et permet de se passer d'un contact auxiliaire de ces relais ... qui pourrait ne pas être disponible).

Pour le nombre de relais (et de voyants), pour moi, il faut (pour comptabiliser les VA) en compter 2 et pas 3 (motif déjà expliqué).

 

 

 

 

 

  • E-Bahut
Posté(e)

Bonjour,

A propos des voyants, le cahier des charges dit :

voyants.gif.b40dba3ea3abdb0c76dace9b96a36e41.gif

Comme il n'y a qu'un seul moteur, on n'a bien affaire qu'à 4 voyants. Si on oublie le problème du défaut moteur, il n'y a effectivement que 2 voyants allumés simultanément. Mais quid de la signalisation du défaut moteur ? Quel défaut veut-on détecter (blocage, coupure de phase, surchauffe..) et comment le détecter ?

En ce qui concerne le câblage des voyants, la question qu'on peut se poser est ce qu'on veut signaler : l'alimentation de la bobine ou la fermeture du conttacteur.

Posté(e)

Bonsoir. Donc sur mon schéma de commande j'ai fait figurer les voyants

Aucune description disponible.

Du coup, est-ce que mes calculs sont correctes, s'il vous plaît ? 

p appel = 0,8 (Pm + Pv + Pa) = 0,8 x (18 + 4 + 70) = 73,6 à cos 0,8 (c'est bien cos 0,79 1 ère page qu'il faut prendre )

puissance nominale est 63 VA ?

 

image.png.736367165e43aa8cde8139c70b4782d2.png

Merci

Posté(e)
  Le 27/10/2022 à 15:28, maël - missme a dit :

Bonsoir. Donc sur mon schéma de commande j'ai fait figurer les voyants

Aucune description disponible.

Du coup, est-ce que mes calculs sont correctes, s'il vous plaît ? 

de p appel = 0,8 (Pm + Pv + Pa) = 0,8 x (18 + 4 + 70) = 73,6 à cos 0,8 (c'est bien cos 0,79 1 ère page qu'il faut prendre )

puissance nominale est 63 VA ?

 

image.png.736367165e43aa8cde8139c70b4782d2.png

Merci

Expand  

Bonjour,

julesx a fait une remarque qu'il faut prendre en compte ...

L'énoncé précise que l'alimentation est en triphasé 400 V (donc sans neutre).

Le transfo doit donc être un 400 V primaire (et pas 230 V) et secondaire 24 V.

De plus, dit et répété plusieurs fois, il n'y a au maximum que 2 contacteurs alimentés en même temps et il y a au max 3 voyants allumés simultanément ... Mais tu persistes dans ton calcul de "p appel" de comptabiliser 3 contacteurs et 4 voyants.

 

 

 

 

 

  • E-Bahut
Posté(e)

OK pour les 68 VA, mais ton cahier des charges dit cosφ=0,5, pas 0,8. Mais ça ne change rien à la puissance nominale car 68 à 0,5 est compris entre 51 et 87, donc tu es obligé de prendre la valeur la plus élevée, soit 63 VA.

Partant de là :
au primaire I=63/400=0,16 A
au secondaire I=63/24=2,63 A

Posté(e)
  Le 27/10/2022 à 15:49, maël - missme a dit :

oui, j'ai trois contacteurs et 4 voyants

je ne comprends pas

j'ai suivi l'exemple donné ?

entre phase et neutre on a bien 230 V ?

ce serait 

au primaire : I = 63 / 400 

au secondaire  I = 63 / 24

Expand  

Bonjour,

L'énoncé précise que l'armoire est alimentée en 3 X 400 V

Et donc le neutre n'est pas distribué ...  il n'y a pas de 230 V disponible dans l'armoire.

--> on ne peut pas avoir un transfo qui nécessite du 230 V pour son alimentation.

Le primaire du transfo DOIT donc être alimenté par du 400 V ... comme c'est dessiné sur le schéma fourni par julesx.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...
spam filtering
spam filtering